Kakšno moč toplotne črpalke potrebujem za hišo s 150 m²?
PravaklimaUradno Pogosto vprašanje
Za novogradnjo s 150 m² ogrevane površine smo dobili tri ponudbe: 6, 9 in 12 kW. Kako vem, katera je prava, in ali je večja moč varnejša izbira?
PravaklimaUradno Pogosto vprašanje
Za novogradnjo s 150 m² ogrevane površine smo dobili tri ponudbe: 6, 9 in 12 kW. Kako vem, katera je prava, in ali je večja moč varnejša izbira?
Imate izkušnjo ali vprašanje? Prijavite se in odgovorite.
Odgovor ekipe Pravaklima je informativen. Za natančen izračun je potreben ogled objekta.
1 odgovor
PravaklimaUradno · Odgovor strokovnjaka
Kvadratura sama ne pove dovolj. Dve hiši s 150 m² lahko potrebujeta zelo različno moč, odvisno od izolacije, oken, tesnosti in lege. Pravila po kvadratnih metrih izhajajo iz starejše gradnje, zato je prava osnova izračun potrebne toplotne moči za vsak prostor pri projektni zunanji temperaturi vašega kraja. Pri novogradnji vprašajte projektanta, ali ga projektna dokumentacija že vsebuje, in ga zahtevajte, preden primerjate ponudbe.
Večja moč ni varnejša izbira. Predimenzionirana črpalka hitro doseže želeno temperaturo, se izklopi in kmalu spet vklopi. Temu pravimo taktiranje. Pogosti vklopi znižajo sezonski izkoristek in bolj obremenijo kompresor, večja naprava pa je običajno tudi dražja.
Pri primerjavi ponudb preverite:
Če se predlagane moči v ponudbah zelo razlikujejo, je to lahko znak, da kdo ni računal, ampak ocenil. Vprašajte vsakega izvajalca, na podlagi česa je izbral moč. Izbira toplotne črpalke je odvisna od objekta, razdalje med enotama in prostora v kurilnici. Podatke o hiši lahko pošljete tudi nam, za brezplačno neobvezujočo ponudbo na pravaklima.si/ponudba.