Z rekuperacijo imamo pozimi doma okoli 30 % vlage. Ali pomaga entalpijski prenosnik?
PravaklimaUradno Pogosto vprašanjeCentralna rekuperacija
Hiša je iz leta 2019, centralni rekuperator s ploščnim prenosnikom dela na srednji stopnji. Januarja higrometer kaže 28 do 32 % relativne vlage, zjutraj nas suši v grlu.

1 odgovor
PravaklimaUradno · Odgovor strokovnjaka
Hladen zunanji zrak vsebuje malo vode. Ko ga rekuperator pozimi segreje na sobno temperaturo, relativna vlažnost močno pade. Klasičen ploščni prenosnik prenaša samo toploto, vlago iz kuhanja, tuširanja in dihanja pa odvede ven z odpadnim zrakom. Suh zrak januarja je zato pri rekuperaciji pogost.
Najprej preverite pretok. Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb za prostore za bivanje ob prisotnosti ljudi zahteva izmenjavo vsaj 0,5 na uro, pri mehanskem prezračevanju pa dopušča tudi manj, če je kakovost zraka v bivalni coni dosežena. Če sistem dela na višji stopnji, kot jo predvideva projekt, poskusite eno stopnjo nižje in spremljajte CO2 v spalnici.
Entalpijski prenosnik, membranski ali rotacijski, poleg toplote prenese v dovodni zrak tudi del vlage iz odpadnega zraka. Vlage torej ne doda, le manj je izgubite. Ali je pri vaši enoti mogoča vgradnja entalpijskega prenosnika, preverite v navodilih proizvajalca ali pri serviserju. Passivhaus Institut v certifikatih takih enot piše, da so primerne predvsem za stavbe z razmeroma majhno vlago v notranjosti. Pri vračanju vlage nad 60 % zahteva krmiljenje pretoka glede na vlago v prostoru.
Za mejo: pravilnik pri temperaturi od 20 do 26 °C dopušča relativno vlažnost od 30 do 70 %, v stanovanjskih prostorih priporoča pod 60 %. Vaših 30 % je torej na spodnji meji dopustnega.
Če vlaga ostane nizka, je možen še sobni vlažilnik. Ameriška agencija za okolje (EPA) svetuje, da vodo v prenosnih vlažilnikih zamenjate vsak dan in jih očistite vsak tretji dan, ker se v stoječi vodi razmnožujejo mikroorganizmi.