Pravaklima Forum
Prezračevanje in rekuperacija

p/prezracevanje

Prvo zimo v novogradnji imamo 65 do 70 % vlage. Je to normalno in kako jo znižamo?

PravaklimaUradno Pogosto vprašanje

Vselili smo se septembra, hiša je zidana, estrihi in ometi so bili narejeni spomladi. Rekuperator dela na prvi stopnji, na oknih se zjutraj nabira rosa.

1 odgovor

Imate izkušnjo ali vprašanje? Prijavite se in odgovorite.

1 odgovor

PravaklimaUradno Odgovor strokovnjaka

V prvih kurilnih sezonah je to pogost pojav. Beton, estrihi in ometi po gradnji vsebujejo veliko vode, ki se počasi izloča v prostore. Nemški Umweltbundesamt v smernicah o plesni piše, da gradbena vlaga relativno vlažnost v prostorih pogosto dolgo zvišuje in da lahko sušenje glede na izvedbo traja tudi nekaj let. Priporoča daljše intenzivno prezračevanje, pomaga pa tudi močnejše ogrevanje.

Kaj pomaga:

  • Rekuperator naj prvo zimo dela na višji stopnji, kot jo boste uporabljali pozneje.
  • Prostorov ne ogrevajte premalo.
  • Dokler je vlaga visoka, omar in postelj ne postavljajte tik ob zunanje stene. Umweltbundesamt piše, da je pohištvo ob zunanjih stenah v dobro izoliranih hišah navadno nekritično, pri povišani vlagi pa se lahko za njim razvije plesen.
  • Perilo sušite v sušilnem stroju, ki vlago odvede ven ali v posodo, ali pa sproti zračite.

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb za stanovanjske prostore priporoča relativno vlažnost pod 60 %. Ko boste dlje časa merili manj in rosa na oknih izgine, stopnjo postopno znižajte.

Jutranja rosa na oknih je znak, da je vlaga v tem prostoru visoka. Preverite, ali so dovodni ventili v spalnicah odprti in ali ima zrak pod vrati pot proti kopalnici in kuhinji.

Če vlaga tudi po drugi zimi ostaja visoka, naj izvajalec izmeri dejanske pretoke na ventilih in jih primerja s projektom. Pravilnik pri preskusu sistema dopušča odstopanje pretoka do 20 % za posamezni prostor in do 15 % za cel sistem. Večja odstopanja so razlog za ponovno nastavitev.

Odgovor ekipe Pravaklima je informativen. Za natančen izračun je potreben ogled objekta.